专题
`
2021/3/25 17:32
基站与高压电力塔共站的防护分析
0
0

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:随着5G 通信技术的发展,5G 基站对站点数量的需求越来越大,将电力塔与通信基站结合,是5G基站建设的趋势。但是,基站与高压电力塔共站时需要做好高压电力线对基站的危险影响防护,尤其要关注高压电力线故障时地电位反击对基站及附近居民的影响。从高压电力线对基站的容性耦合、感性耦合和阻性耦合做了分析,并分别从电气安全隔距、导线布置、均压网的设置、低压供电网络防护等方面给出了建议,减少了危险因素,为基站与高压电力塔共站建设提供了可实施的方案。

关键词:5G;高压电力塔;共站;防护

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2021.02.016

概述

随着5G技术的发展,三大运营商陆续发布5G商用时间表,5G网络建设进程快速推进。5G基站对站点加密部署的需求更加迫切,利旧3G4G存量站址还是无法满足5G站点部署的需求。而电力塔设施分布广、数量多,数倍乃至十倍于通信杆塔,有人提出能否用电力塔代替通信塔,如果可行将对5G基站建设及疑难站址攻坚均有一定的共享价值。

用电力塔代替通信塔,难点在于安全问题,主要有以下3点。

a)高压电力线雷击、电晕、火花放电及强电场等都可能影响通信设备的正常工作。

b)在高压电力线发生短路接地故障时,在基站与高压电力线最临近的地网边缘处,产生的地电位升可能超过安全限值。同时,通信基站天线若安装在高压电力塔上,有可能因电力线断裂而接到天馈线上,强大的短路电流会引入通信基站,烧毁通信电、光缆(馈线)或通信设备。

c)当通信基站有出入金属缆线时,高压电力线也会在与之平行接近的金属缆线上,产生磁感应纵电动势。

高压电力系统对通信设施的影响途径

共享电力塔的安全稳定性是其大规模应用需要研究的关键问题。与电力塔共站的基站在电磁兼容和接地方式甚至安装位置等方面均与传统基站建设有显著区别,因此,有必要进行系统性研究并提出解决方案。

点击查看全文(PDF)>

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

C114简介     联系我们     网站地图

Copyright©1999-2025 c114 All Rights Reserved 沪ICP备12002291号-4

C114通信网版权所有 举报电话:021-54451141 用户注销