专题
`
2011/12/22 16:57
邓重秋:我国数据中心规划建设若干问题
0
0

2011年12月22日,“2011中国数据中心建设与运维高层论坛”在北京隆重举行。

主持人郑宏:下面我们有请广东省电信规划设计院总工程师、教授级高工邓重秋进行演讲,她演讲的题目是“我国数据中心规划建设若干问题”,有请。

邓重秋:各位领导,各位专家下午好。今天受大会邀请也没太多准备,讲一下我国数据中心规划设计中的一些问题。我这次讲这个题目主要原因,我们广东电信规划设计院,一直就处于设计比较前列的一个单位,我们第一就是说我们涵盖了全国各地很多区域,包括东南西北,新疆,西藏等等,包括昆明那边,这样一个设计范畴。同时,我们还在国外,包括缅甸等非洲一些地方,也配合华为公司接触一些海外市场。基于这种视野,在数据中心设计问题上,我们也感觉到一些问题,同时也分享一些我们客户经验。所以,就想谈一谈这个题目。

另外我们广东设计院IDC中心为什么能够在很多领域都取得比较好的成绩呢?我个人感觉有一个比较全面的咨询和设计资质。这个资质从我们现在整理下来,我们个人认为咨询是非常重要,任何一个企业,包括管理层,董事层,决策层他们对数据中心前沿部分,也就是我们前期立项支撑这一块,是非常关注。往往我公司到底上多大数据中心,到底在什么地方上数据中心,到底建什么级别的数据中心,尤其是我们做外包数据中心这些领域,这些决策怎么在开始的时候都是很难拍这个板的。另外我的数据中心到底是一个什么样的规模,最后包给的对象到底是互联网企业,还是金融企业,还是政企企业,其实他一开始有一些先天客户,但多数是不知道的。

所以,关于数据中心前期咨询,一般比较明白的企业都会搞咨询可行性研究,所以咨询是很重要一步。我们国内还有很重要的公司,IBM惠普在这些方面都有很成功经验。另外在咨询这里面也需要一个很重要问题,到底谁是老大,做数据中心,我们认为有IT背景很重要工程师,他对于各个行业发展趋势,IT的发展趋势,另外我们的云计算,云存储,包括服务器等等这些东西,这些设备他们要很熟知。所以,我觉得通信这方面有一定的班子也是很重要的。我们在做设计的时候,前期会把通信作为老大。

但是,到了最后阶段,我们做施工图的时候,我们个人认为建筑外墙装饰面由建筑师决定,放火,通道也有建筑师决定。但是最重要能够决定这张平面图并不是建筑工业,而是空调专业,电力专业,这些专业是比较重要。我们都可以看到一般投标负责人不是空调就是电力,因为空调来决定建筑,决定最终建筑规划是非常成功的。

另外在这个过程中,刚才我们很多都说,我们数据中心监控管理是非常重要的。也就是说我们的运维是非常重要的,运维手段要靠我们系统化集成。中国电信里面有一个非常好的运营基础,在电力监控方面做的非常好。除了电力监控系统我们还跟爱立信等等这些方面手段,以及刚才讲监控都非常重要。所以,有一批智能化队伍来确定弱电的管理和节能也非常重要。还有大家认为消防也是非常重要的,这个问题待会我会讲到。消防大家都不太重视在数据中心里,事实上也是非常关键的,因为数据中心的消防是有其一定特点。

我稍微讲一下数据中心的一些问题,第一个我个人感觉,第一在项目前期的时候IT的整体规划不是很明确,导致后期电力空调基础设施配套出现严重不足,这个问题就是说由于,我个人觉得由于一开始我们功率,过去我们机房过去也就两三百,后来大胆提出500瓦,现在肯定是不够的。我曾经在上海浦东,陆家嘴那边漫谈一个机房非常漂亮,是外国设计的,像一个非常漂亮的平面一样,但是很遗憾他们机房剩了50%,电也没有了,空调也没有了。所以,前期规划不明确,这个时候对他整个趋势了解不足,后期电力和空调就不够了,这是一个很失败的规划。

当然这个问题,现在我们每平米,甚至我们在跟中金数据做规划的时候也发现现在2千瓦的也逐渐增多了。第二个问题由于项目前期IT规划不明确,就导致我建立平面不平衡。因为我们数据中心长期来说有一个经常使用率,这个经常使用率到底怎么样?级别还是很重要,规划不清楚之后到底发电机房留多少,空调机房留多少,到底机房是存在模块化还是什么。到了后期进来的客户,就像罗总所说永远在改。这个中间有一个什么问题呢?他讲完之后!这个情况也是比较常规的。第三个问题级别不明确,级别不明确的情况比较多,有时候有一些互联网企业他不需要一级就需要并级,这种情况下怎么解决,我个人感觉这个事出的比较多,A级和B级需求随时随地会发生比例变化。

我们个人觉得A级和B级在配备主设备方面实际上是差不多的,在末端方面,空间方面要给他考虑B级改善A级需求,不然的话最后也是麻烦的。我们曾经接过一个楼整个都做完了,但是百度的一个楼,全部要求是A级,我们调整过来没有出现很大问题,我们把他所需要的一些基础空间,还有一些基础要求都问题好。如果B级不行,不能适应一个外包客户要求的时候,外包类数据中心客户所占比例是不明确。这个情况各个地区是不一样,像深圳地区主要外包对象是互联网,广东地区还有杭州,苏州那边,尤其是苏州那边他们外包客户基本上500强。如果这些情况按照地区类比做一个很好配置,最后我们设备会出现很大问题的。

第五个问题我们经过很多工程,我们个人认为应该跟共性很好谈,而且作为首要任务去谈,而且也不能光口头说多少万,人家答应了就觉得我就选到这了。我建议一定要跟供电局签一个供电协议,我们有一个工程就出过这么一个问题,供电局同意了,但是他换了领导就变成不同意了。他给的原来优惠又给了其他企业,最后说建了变电站可能会存在不成功可能。所以,选址阶段,如果说不充分的估计供电局能不能给我一个很好的书面回头应答,就不可能导致选址是可靠的。尤其是现在我们个人感觉,供电的方面不是说一般的情况能够解决的了。现在我们最近也有一些很多,报纸上也登出来了,中国现在出现了很多非常大的园区,300亩,500亩,1500亩外包数据中心现在都非常活跃。那么,这个时候你跟供电局谈的就不是时间来源,写是跟他们谈我到底是上11万,20万或者怎么样,这对供电局来说,他们供电局要得向领导汇报才可以决策,这就变的越来越难了。而且在内蒙古地区供电局出的电压1万等级电压人家不给你,而是给你3万5,或者是2万。我们觉得在设计前期阶段都需要充分考虑,我电力工程师在什么情况下建11万,什么情况下建22万,另外时间出口要几路电源,出口的距离和我们有多远,这个方面都要充分考虑

这边我觉得相对来说,在设计阶段,设计院也是没有给甲方建议的。还有一个很大事情,报建的时候,得按照我们国家规范,我的建筑性质是时间。数据中心大家都喜欢按工业建筑设计,你是工业建筑还是工用,还是民用建筑,这块很重要如果按照工用建筑来设计,我要求会比工用,民用建筑要低很多。但是,你开始跟规划局报建的时候不把这个问题留出来,建筑平面就会出现很大问题,你的放火喷漆会出问题。另外,如果你跟当地人防没有沟通,人家不给你一个批文,做完还得返工,根据过不去。所以,很多工程都出现建筑性质不确定情况下,不跟城市相关部门去联系的话,就会出现很严重的问题,就是大返工。

我们前天接到一个工程,这个工程全部都做完了,甲方也挺高兴,你们做的又快又好。但是,我们不去跟简化部门报建,我们督促很长时间,最后规划部门就在他旁边批复了1个五星级酒店,最后撞上了,他只好把柴油发电机厂全部移入室内,还有一些要炸掉,全都白做了。在这个改革当中建筑性质不很好确定,跟相关部门搞好一个很明确答复之后,之后,之前的事都要考虑好,不然的话你的工作最后都会出问题。

另外还有一个比较大的问题,就是设计专业的配合,全专业配合不密切,经常出现一个工程有多个单位设计的情况。那么这个情况是怎么出现的呢?我想可能有一些甲方不太明白这个事,他就把这个交给某一个一些建筑设计院去做,包括他的平面图,并没有经验,稀里糊涂做完,按照规范就做完了,到底怎么布局他不懂。那个甲方到后边又开始招机房设计单位,这个机房设计单位一进去之后就发现很多问题,整个布局都不行了,这个问题也是比较多,目前国内有50%的工程是这么一个情况,不对数据中心建筑师去操作数据中心的平面,我提都是真实情况。我们广东有一个比较大的园区40万建筑面积,有一个国外来做建筑设计,把单侧空调送风搞成25米长,最后人家施工单位进去之后,谁都知道不成功,就是很失败的,怎么办?又在底下做了一道风机,很狼狈不堪。我个人觉得建筑师应该是懂得数据中心的人,这种事情出的非常多,另外是网络专业有些单位没有。

第八,我个人感觉设计,各个设计院做数据中心的压力是很大。大家都知道数据中心只靠一本规范完全不行,他的投资建设方向水平,和建设方,我们现在感觉建设方已经非常强了,中金数据,百度腾讯,他们这几年都有一个很好配合设计院班子,他们无论在设计理念上,还是各个专业细节上都是很强的。我个人感觉,设计院这块需要非常快的数据提升,否则的话你能够符合规范,但是你做的东西不够先进,做的东西不能够符合改进IT系统变化。所以,我个人感觉这个方面应该考虑,我们出现甲方领导乙方干活的事情也很多,这就是不正常的事情。另外关于设计分析,我知道一个工程江苏省,设计规划不足,因为我们设计中心并不是建了几万平米之后就开始投产,往往是分期,主要中央空调这块不考虑分期,投产的时候一次投上去,或者投入产出比比较低。我们在策划的时候应该考虑,一开始就要考虑分期,中央空调本身机组匹配,大机组,小机组也应该有我们空调师和家共同确定。这个事情也出的比较多。

第十个问题注意了计算机房设计规范,这个问题是怎么出现的呢?现在关于数据中心到底由谁设计还是有点乱。有些公司他是做数据中心集成,因为没有注册建筑师,结构式,电气工程师等等,也不是设计院训练出来。所以,五大专业基础规范掌握不足,所以安装,整个问题质量上都出现很多问题。经过建委审查和验收的时候过不去,过不去的原因,就知道背一个数据中心规范,还不知道数据中心背后还有很多东西在支撑着。

第十一个问题电池池,机房等不同功能房同一楼层,但是结构按照同一楼层考虑,有的时候过高,我这个楼层有UPS,我机房才3千瓦不需要那么大合载。原因是什么意思呢?专业不够全。

第十二个问题也是比较多的,网络设备监理,其温湿度控制不符合规范相关要求。但是这个地方也是非常重要的。

第十三个问题中央空调管道里不设防火阀,我见太多了,验收的时候都看到了,做中央空调的人没有设防火阀,消防设计人员没有进去,这样一旦出现隐患,就会造成非常大的问题。

第十四个问题层高过高,达到6米以上,但并没有内部吊顶处理。我在首都机场也看到这么一个机房,层高6米高,上面也没有做吊顶处理,就造成空调很大损失。

第十五个问题中央空调主机和发电机房远离机房,有的甚至超过100米,我看过马路这边有一个机房,马路那边,隔了一个马路,有的达到100多米长,电缆墙,整个在平面上可以看到规划很不好。这个情况实际上也愿于我们过去的老规划,过去曾经有一个老规划,发电机房要远离通信机房等等,我们现在改过来了,很多都是这种情况,这个问题也比较严重。

第十六个机房布置直接靠外墙,机房外墙直接朝西,中间没有隔什么东西。还有机房外墙设备,整个就是玻璃幕墙,已经达到50多度,当然这是很恐怖的,吹风扇什么招都使,这是属于建筑的问题。

第十七个问题,在招标的时候比较混乱。另外有些设备厂家最后去卖设备,最后来说会给甲方造成很大损失。另外还有我们的甲方做招投标的时候,委托给一个不太成熟的招标公司,他就把数据中心招标,整个重点PUE在预计算的时候能够达到多少,节能能达到多少,一些关键东西都没有,使得一些甲方在不明白的情况下招到不是很理想的单位。下面一个问题简单说一下,设计在数据中心的核心作用。从设计流程来说,我个人感觉编制流程报告,这是设计院提供。大型甲方一般来说都不错的,但是有些甲方拍拍脑子就开始干了,这样最后投资大了怎么样怎么样,在这么一个环节应该遵循这么一个流程。

我们个人体会设计单位怎么才能做的很有些呢?第一要不断积累沉淀,确保各专业设计理念跟得上时代的步伐。设计中心设计不像一般设计是非常快的,今年我个人感觉,云计算这个高潮是到了,中国电信也在内蒙古准备搞一个云计算基地,各个专业都要跟上,围绕这个系统进行调整。你的设计理念,高密度的东西会越来越多了。

第二设计团队要具备特殊的数据中心设计经验,第三个项目团队中至少有一个很好的项目负责人,没有这个项目负责懂一定的社会经验,还有良好的社会关系。另外他专业负责人,所有专业负责人一定要注意清楚。我谈一下关系的图,一般来说做数据中心会有这么十个专业左右,建筑网络专业是很重要的,建筑师在这个过程中需要向空调,给排水专业,网络专业等要所有需求。这些需求如果提完之后,建筑专业才能把第一次平面图拿出来,这个平面图出来之后,各个专业可能在比较第二次反复,包括空调几个专业都要有,会有一个版图讨论工程。

另外还会出现空调专业和电气专业打架,都抢地方,我们建筑师就要出来说明,让他们怎么调整,大家都让一让。这是我说的数据中心报建,跟建委要做大型数据中心一定要参与施工检查,另外各个地方节能办,数据中心对各省定义大能耗消耗单位,所以这个方面是一定要去考量。另外规划局是跑不掉的,因为规划局里面有办公室,或者这种资源都躲不调。另外消防局也很重要,你不跟他搞好关系也不好。还有气象局要报道避雷,还有水务局等等,这么多局都得跑完之后才行。这些事情在报建的时候没有一个成熟的人,关系比较好,使得工程走到哪都受到阻碍,他客户都在外面等着非常急,最后等不急就走了。所以,这应该是他们非常注意的。

为什么说这次数据中心联盟是非常高瞻远瞩,我个人认为就是因为设计非常重要,因为你设计成本,如果在前期设计阶段就做错了,或者做的不精细,会造成后期没办法尊重的恶果。设计的时候要很好审查,一定要认真卡住,这一关要卡不住后面通过施工,或者通过招标运维这个前期和后面还需要纠正,前期一乱后期就全错。

我讲一下今年数据中心的类型,我个人感觉一个是独立性。这个中间有新建型,没有太大问题,但是改进型还有很多。大概有60,70%改进型,他们哪些人跑到一些工厂,还有跑到开放商那边去买一些房子,这个时候去选举的时候,有的时候不找设计院的人。我也碰到一个客户把房子买下来之后,图纸始终没有给设计院去看,他们挺高兴就做了,我们就提出来把结构图拿过来看,看了之后每平米承重是多少呢?300,最后非常狼狈。还有搞结构加固,弄到现在还没有完,原因对于一些改建型东西我们要非常重视结构,还有层高,如果层高和结构两项不具备,肯定尽量不要考虑,因为结构加固不是好干的事情,而且周期也是非常长的。

第二个就是基地型,原来中国电信有一个上海基地,那个也很大,像中金数据,还有我们的润泽等等都是大,都是激励型的。还有北京昌平基地,我们中国电信,还有内蒙古云计算中心,还有中国移动内蒙古基地,他们的规模都到了1500米。当然,最后能不能全都作为数据中心呢?大家实际上也都是没数的,把地先买过来。但是整体来说这种激励型的,像美国大规模,我们中国的土地上可能会逐渐的就出现了。

第三个类型就是仓储型。集装箱国内用的不是很多,这种东西还是有前景的。我谈一下设计规范和国家行业规范的关系,我个人体会IDC设计规范只是指引着各技术专业提炼。你的指标上要跟规范走,IDC规范还必须满足国家和行业相关规范要求,我们金融系统的规范,我们保险系统也有规范,我们很多方面都有规范。所以,这些在做的时候需要考虑。第三是最重要的,我们做IDC设计的人有时候我们光知道国家规范,这些根本就不会做,只知道有规范,不知道怎么实行,很多规范需要支撑。我大约考虑一下国家规范,有北美标准,国家标准,行业标准。这些标准之间关系我们也要清晰,这些只是指引,在细节和先进性方面是解决不了。做规范我认为全专业都应该遵守的规范,我整理一下大概有10个类型规范,《民用建筑设计规范》、《建筑设计防火规范》等等,这些规范,这是所有专业都要执行的。
  

第二就是建筑专业的这些规范,在IDC方面的规范有他特殊的东西,这个也要执行的。第三个就是结构专业,实际上是非常重要的,尤其是我们汶川地震之后,关于结构的抗震问题,尤其是我们机房的抗震,无论是机房的本身楼的抗震,以及机柜的本身的抗震方面问题越来越严重了。这个结构方面数据中心也已经出过事情的,所以这个方面的规范都要执行的。

还有电力系统的规范,这是我们的设计理念,我们简单过一下。整体来说一个IDC基础设施设计,之间关系是非常复杂的。所以,要运作这么一个IDC,和建设这么一个IDC,等于我们的老板们大约要懂一些,但是不会懂太多,这是我简单说一下企业级数据规范,我们规范的时候碰到很大难题,IT部门,存储机房到底要多少说不清,而且服务器集团到底要多少也说不清,这种情况下怎么办呢?我们在规划的时候会考虑到一个弹性的情况,我在平面的建筑上都能够同时满足需要,都能适应要求。这个我就前面问题提出来规划,我们机房规划是把变压器放在楼上,这样使的高压尽量长,低压尽量短。

这是广东天河软件园数据中心,外包情况非常好,整个环境,灾备环境等等都搁进去。这是广东云计算中心,页式中国目前单笔建筑最大云计算中心,这个正在建设中。这个机房里用到很多新的技术,也希望将来成功之后大家去看。这是一个南方灾备中心等等,我的介绍就到此为止,谢谢。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

C114简介     联系我们     网站地图

Copyright©1999-2025 c114 All Rights Reserved 沪ICP备12002291号-4

C114通信网版权所有 举报电话:021-54451141 用户注销