智算中心风液同源系统技术研究

0
0

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:未来智算中心高功率密度的电子设备部署规模日益增大,液冷散热技术凭借其高散热效率成为智算中心的必然选择,由于冷板式液冷散热的特殊性,存在风液混合部署和风液比不确定的问题。通过建立液冷云舱风液同源系统架构模型,并对理论模型进行CFD仿真计算,得到液冷云舱气流组织分布云图和温度分布云图。此外,搭建液冷云舱风液同源测试系统,实测该系统的散热性能和能效表现,结果表明,该风液同源架构通过冷却资源池化与动态协同控制,散热性能良好,PUE低于1.15,具有较好的能效表现。

关键字:液冷;智算中心;风液同源;CFD仿真;能效

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2026.10.004

前言

随着传统行业数字化转型加速及智算等新兴行业应用需求驱动,智算基础设施的建设需求快速增长,功率密度持续上升,需要更有效的冷却解决方案。液冷散热技术作为一种高效的散热方式,在解决高功率芯片散热上有着得天独厚的优势,逐渐成为新一代数据中心制冷系统的主流选择[1]。冷板式液冷是将液冷散热冷板紧贴在服务器的发热器件,通过冷板内流动的冷却介质带走服务器中的热量[2]。

目前冷板式液冷服务器内除高发热器件(如CPU、GPU 等)依靠液冷系统进行高效散热外[3],硬盘、内存等低发热量元器件仍需通过风冷散热来解决,出现了智算中心风液共存的状态[4],制冷系统由单一制冷方案演变为多元化制冷方案,为建设方案带来多方面的不确定性变化。

本文通过建立风液同源系统架构模型以及搭建液冷云舱试验样机,将液冷云舱CFD 仿真结果和试验数据进行对比分析,验证新型风液同源系统架构的合理性,采用风液同源系统架构极大地简化系统的复杂度,同时可以实现风冷系统和液冷系统的弹性调节,满足现有风冷机房和未来液冷机房灵活扩容需求,为今后智算中心机房建设提供参考。