专题
2026/11/18 14:27

绿色数据中心能效EEUE评价指标及提升途径解析

0
0

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:在“双碳”与数字经济背景下,数据中心面临能耗高、碳排放强等问题。以EEUE(ElectricEnergyUsageEffectiveness)为核心,构建涵盖源侧、负荷侧、冷却及辅助系统的综合能效优化体系。研究指出,能效提升的关键是“源—网—荷—储—管”一体优化:清洁能源与储能协同实现低碳化,IT高效化与冷却革新实现负荷侧节能,智能能源管理实现多能流实时监控与调度。未来能效优化将向智能化、协同化、低碳化演进。

关键字:双碳;数据中心;EEUE;综合能效优化;智能管理

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2026.10.001

概述

在“双碳”目标与绿色低碳转型的政策背景下,数据中心的能效提升与碳减排已上升为国家战略任务[1]。我国数据中心能效标准体系在2016 年引入电能使用效率(Electric Energy Usage Effectiveness,EEUE)概念,用于衡量数据中心电能利用效率。2025年发布的《数据中心能源综合利用评价方法》(GB/T 45837-2025)在此基础上完善了EEUE 的评价机制,将其与可再生能源利用率(REF)、储能率(SEUR)、能源再利用率(ERF)等指标共同纳入综合能效体系,使能效评估更具系统性与可比性[2]。相较于传统的PUE(Power Usage Effectiveness)指标,其涵盖范围更广,能更全面反映数据中心在电、冷、热等多能流耦合下的综合能源利用效率,为绿色算力园区的评价与优化提供了更科学的依据[3]。

然而,数据中心能耗的构成极为复杂,既包括IT设备的计算负载能耗,也包括制冷系统、供配电系统、照明与辅助设施的能耗[4]。如何在保障算力可靠性与运行稳定性的前提下,降低整体能耗、提升EEUE 水平,成为学术界与工程界共同关注的焦点问题。为此,本文在综合分析能耗构成及影响因素的基础上,探讨多能互补的源侧配置策略、IT 设备能效优化与冷却系统节能技术,并结合国家标准与工程案例,为未来绿色数据中心的能效提升与碳减排提供参考[5]。

点击查看全文(PDF)>

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

C114简介     联系我们     网站地图

Copyright©1999-2026 c114 All Rights Reserved 沪ICP备12002291号-4

C114通信网版权所有 举报电话:021-54451141 用户注销