本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部
摘要:通过对某机房应用的间接蒸发制冷高效集成冷站系统进行详细介绍,阐述了该冷源系统在数据中心、通信机房应用的安全性及节能性,并通过对应用数据的实测分析,证明了间接蒸发制冷高效集成冷站可提供比传统冷却塔低5~8 ℃的冷水,延长自然冷却的应用时间,相较于机房原风冷精密空调,实现 50% 以上节能率。
关键词:数据中心;间接蒸发;集成冷站;节能
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2023.12.010
引言
2021年 10月以来,国家双碳“1+N”系列政策体系逐步建立。对于数据中心的绿色高质量发展,国家不仅针对新建数据中心提出了规划布局、PUE指标等要求,也高度重视存量数据中心,工信部出台的相关文件,进一步明确了“传统通信机房数据中心化改造”指标及期限要求。推进效益差、能耗高的小散数据中心开展节能和绿色化改造,鼓励数据中心运营方加强内部能耗数据监测和管理,提高能源利用效率,并提出了 DC 化改造、核心机楼 PUE 降至 1.5 的相关工作要求。
数据中心作为耗能大户,节能压力与日俱增。空调系统作为除IT设备外主要的用能系统,其节能问题亟待解决。间接蒸发冷却技术是实现数据中心节能的技术路径之一,目前间接蒸发冷却技术在数据中心应用的技术形式可分为水侧间接蒸发冷却技术和风侧间接蒸发冷却技术。风侧间接蒸发冷却技术主要基于间接蒸发冷却空调机组制取冷风用于数据中心机房的散热,因其对机房建筑土建条件要求较高,特别在改造项目中,适用性较差,本文不再赘述。水侧间接蒸发冷却技术因其更好的节能性、灵活性,近2年在新建机房、存量机房改造项目中有较多应用,但针对间接蒸发制冷高效集成冷站在存量机房改造项目中的设计及应用分析较少,本文在实际工程应用的基础上对间接蒸发制冷高效集成冷站为冷源的设计、施工、应用进行分析。