C114通信网  |  通信人家园

专题
2023/7/4 14:00

通信工程电力电缆施工问题探讨

邮电设计技术  刘 皞,张 鹏,李书森,张智森

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:阐述了通信工程施工中电力电缆常见的隐患和问题,进行了规范性施工的探讨,提出科学、安全施工的方法,避免因施工不当产生安全隐患,引发事故,从而确保通信网络的安全运行。

关键词:电力电缆;电缆敷设;弯曲半径;涡流;断路器跳闸

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2023.06.017

概述

在通信设备安装工程中,由于施工不当,可能在施工阶段发生故障,或者为以后设备安全运行遗留安全隐患。在设计说明中,应对施工过程有针对性地提示安全生产、规范施工事项,指导施工人员安全作业,有效避免相关安全事故发生。国务院发布的《建设工程安全生产管理条例》第十三条明确规定,“设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生”,“设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见”。

2021 年 6 月发布的《信息通信行业建设市场分析报告(2020 年)》显示,2015 年底全国拥有通信工程施工总承包资质一、二、三级企业数量分别为 55、203、581 家,2020 年底增加至 307、1 084、3 769 家,企业数量大幅增加,其中 90% 以上为中小企业;而在全国建筑企业宏观分析中,近 5 年全国建筑行业投标下浮率持续下滑,2015 年至 2019 年,平均下浮率为 14.26%,信息通信工程服务业同样进入白热化竞争阶段,更多企业和新人参与到设备安装工程中,施工能力良莠不齐,设备安装工程的规范施工就显得尤为重要。

电力电缆(以下简称电缆)作为承载电能传输的基础材料,在通信设备工程施工中必不可少,电缆正确、可靠敷设成为保障通信系统正常运行的重要环节。在实际工程实施中,由于电缆布放不当而产生的故障时有发生。本文针对电缆敷设过程中常见的问题,从断路器安全校核、电缆敷设工艺和电缆接线顺序 3 个方面,对电缆敷设过程中的问题进行探讨和研究。