徐 华(河南省信息咨询设计研究有限公司,河南 郑州 450000
本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部
摘 要:随着宽带、IDC、互联网等各种增值业务的快速发展,电力消耗呈现较快增长态势,因此,创新维护管理模式、推进节能新技术和方法的应用是实现降本增效、高效运营、持续发展的重要任务。针对中原数据基地运行过程中存在的问题,采取各种精细化管理办法,在保障供电安全的前提下,有效降低PUE值,减少电费支出,以达到降本增效、提高投资有效性的目的。
关键词:数据基地;PUE;节能;精细化管理;降本增效
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2019.03.017
引言
中原数据基地是河南联通在中部地区唯一按照T3/T4标准建设的五星级核心数据基地。目前基地拥有独立变电站以及110kV专项用电容量和双路电保障;能提供2N冗余UPS系统,同时采用高频UPS供电和高压直流供电;而且每个单体楼独立配置一个动力中心,配置多套高压油机。基地的空调管理系统则是采用行业成熟的水冷系统,配备10kV高效冷水机组,并采用了自然冷却技术、冷通道封闭和连续制冷技术。