C114通信网  |  通信人家园

专题
2019/3/15 14:26

通信综合楼防雷与接地案例分析

邮电设计技术  张 蒙,徐利军

张 蒙,徐利军(广东南方电信规划咨询设计院有限公司珠海分公司,广东 珠海 519000)

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘 要:通信综合机楼作为通信网络的重要节点,防雷与接地部署至关重要。随着通信网络技术迅猛发展,综合机楼需要承载的设备类型日益繁多,环境更加复杂。从而要求防雷与接地规范及解决方案与时俱进。通过分析通信综合机楼在2次雷雨季设备板件损坏的案例,对数据中心基础设施防雷与接地技术要求提出补充建议。

关键词:防雷;接地;感应雷;GPS

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2019.02.017

概述

改革开放40年,我国通信事业迅猛发展。由程控交换机时代发展到如今以服务器路由器、网络交换机为主的互联网时代以及即将到来的5G时代,在这发展过程中始终离不开通信局(站)防雷与接地工程。

国家或行业关于通信局(站)防雷与接地工程有严格的设计规范,并随着防雷与接地技术的发展,防雷与接地设计规范也在不断完善和更新。

1.1 通信局(站)防雷与接地设计规范的诞生

我国70年代以前所建通信局站,一般均采用分散 接地。70年代以来,我国先后有15座以上的通信大楼 采用联合接地方式。例如天津电信楼、北京国际通信 楼、上海电信大楼等。这些大楼采用联合接地方式, 楼内接线配置方便,运行效果良好。国际电报电话咨 询委员会(国际电联的前身)CCITT1974年《电信装置 的接地手册》、国家标准《工业企业通信接地设计规 范》(GBJ79-85CC)以及铁道部的相关部颁标准规定 了通信局(站)采用联合接地方式的相关条款。通信 局(站)防雷与接地设计规范是基于等电位连接的原 理与联合地线的理念。

1.2 通信局(站)防雷与接地设计规范的发展

根据国内通信局(站)实践经验的检验和国外经 验,邮电部1989年颁布了《通信局(站)接地设计暂行 技术规定(综合楼部分)》(YDJ26-89)。

结合通信技术的发展和我国近些年来通信局 (站)防雷接地的工作实践经验,并参照ITU-T、IEC相 关建议,对原中华人民共和国通信行业标准,《通信局 (站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)》(YDJ2689)、《微波站防雷与接地设计规范》(YD2011-1993)、 《移动通信基站防雷与接地设计规范》(YD50681998)、《通信工程电源系统防雷技术规定》(YD50781998)、《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 (YD5098-2001)进行了修订,整合为新的中华人民共 和国通信行业标准《通信局(站)防雷与接地工程设计 规范》(YD5098-2005)。2011年通信行业标准上升为 中华人民共和国国家标准《通信局(站)防雷与接地工 程设计规范》(GB50689-2011)于2011年4月2日发 布,2012年5月1日实施。 

点击查看全文(PDF)>

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热门文章
    最新视频
    为您推荐

      C114简介 | 联系我们 | 网站地图 | 手机版

      Copyright©1999-2024 c114 All Rights Reserved | 沪ICP备12002291号

      C114 通信网 版权所有 举报电话:021-54451141