认证资质
- 通过ISO27001信息安全管理体系认证(或其他同级标准认证)IDC整体服务达到国内领先水。
机房条件
- 机房地面荷载能力≥10KN/m,室内净高≥3.2m;
- 货梯载重量≥2.0T;
- 具有核心机房、电源机房、托管机房、监控室、客户操作室、客户测试室、客户休息室等功能分区;
- 7*24 小时保安巡逻服务,具有完善的入室登记制度;
- 7*24 小时视频监控系统,监控录像保存时间≥3个月;
- 机房设置门禁系统,门禁记录保存时间≥1年。
电力保障
- 市电引入等级:一类市电;
- 油机配置:n 台主用机组;
- UPS 电源:(从两套1+1并机UPS 电源系统)双路电源引入;
- 电池后备时间≥1小时;
- 机架额定电量16A;
- 接地和过电压保护系统设置完善;
- 机房温度变化范围为21~25℃,湿度变化范围为40~70%,空调系统具有备用机组。
数据网络
- 具有国际出口电路,IDC 出口直联省网或城域网核心层节点,出口带宽≥20G;
- 网络设备和线路全部采用冗余配置;
- 具有支持本机房所有设备接入的数字式KVM 系统;
- 具有包括防火墙、漏洞扫描、DDOS防范、入侵检测、病毒防范、管理安全服务等功能在内的IDC 网络安全系统;
- 具有功能完善的IDC网络管理系统、网络流量流向分析系统。
运维队伍
- 拥有高素质的专业维护力量,具有行业内CCIE(CCNP、CCNA)以及同等级资格认证人员;
- 具有完善的运行监控设备和体系;
- 具有运行日志记录制度,日志保存时间≥1年;
- 有标准化维护操作流程;
- 具有设备、电路及软件系统定期检测维护制度,对性能不满足需要的设备及材料及时进行更换。
客户服务
- 具有完善的标准化业务处理流程;
- 合同签订后3 个工作日内,为客户开通IDC业务及IDC内部网络线路(重要客户开通时限为1 个工作日);
- 设置客户服务热线电话,提供7*24 小时客户服务;
- 具有故障处理制度和标准作业流程,在客户设备出现故障时,为客户提供紧急故障恢复所需要的服务和资源。
中国联通五星级数据中心
中国联通北京电报大楼IDC
中国联通北京亦庄IDC
中国联通北京三元桥IDC
中国联通北京土城IDC
中国联通北京皂君庙IDC
中国联通山东济南担山屯IDC
中国联通山东青岛二枢纽IDC
中国联通天津滨海局IDC
中国联通黑龙江哈尔滨IDC
中国联通广州科学城IDC
中国联通上海漕河泾IDC