本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部
摘要:针对氟泵空调系统以室外环境温度作为单一判定依据切换运行模式时存在的自然冷源利用不充分等问题,以某市某实验机房为研究对象,构建送回风温差与室外温度双参数、冷量—负荷动态匹配2种优化控制策略。通过TRNSYS搭建系统仿真模型,对比传统控制策略与优化策略的运行特性及节能效果。结果表明2种优化策略的自然冷却运行时长分别提升50.80%和66.29%,系统全年节能率分别达6.62%和8.34%,可有效提高自然冷源利用率。
关键字:氟泵空调;运行模式切换;控制策略;TRNSYS
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2026.10.005
引言
随着数字经济与云计算技术的快速迭代,数据中心的建设规模和数量呈现快速增长趋势[1],其能耗总量也持续攀升。据中国信息通信研究院统计,2025 年全国数据中心用电量达到1 960 亿kW⋅h,占全社会用电量的1.89%,同比增长18.1%,远高于同年全社会5.2% 的用电增速。随着智能算力需求的持续爆发,预计2030 年我国数据中心用电量占全社会用电量的比重将升至5%~10%[2]。面对日益严峻的能耗压力,探索高效稳定的自然冷却节能技术已成为数据中心绿色低碳发展的关键。
氟泵自然冷却作为一种新型节能技术,可根据室外环境变化开启不同的运行模式,最大程度地利用自然冷源[3],具有节能效果显著、可靠性高、维护成本低等优点[4],目前已在各类数据中心中得到广泛应用。当前,国内外学者围绕氟泵节能空调的原理及节能特性开展了大量研究。刘宏伟[5]等人以上海某风冷精密空调数据中心为研究对象,基于TRNSYS 搭建了全年动态能耗仿真模型,重点探究了氟泵自然冷却技术对数据中心能耗及PUE的影响规律。韩小磊[6]等人设计了一套氟泵自然冷却空调模块,对氟泵系统模型进行模拟计算,发现氟泵自然冷却机组应用于数据中心冷却时节能效果明显,达到45.6%,综合系统COP 显著提高。赵晓[7]等人基于某市全年室外气象参数及节能技术数据研究发现,采用自然冷源叠加蒸发冷却的新型节能技术可使数据中心机楼全年PUE 降至1.25 以下,为数据中心风冷空调节能技术选择提供了数据参考。王耀南[8]等人以氟泵自然冷却系统为研究对象,对比分析了不同结构氟泵系统的工作原理、控制策略与运行能效,为氟泵系统的工况适配与优化运行提供了数据支撑。黄翔[9]等人构建了蒸发冷凝—氟泵热管空调系统,并对其多模式运行性能进行了实验测试,明确了系统在不同运行模式下的能效差异,验证了该类系统在多气候区的模式切换适应性与节能效果。
尽管现有研究已验证氟泵空调系统的节能优势,但其在不同运行模式之间的切换控制策略仍存在优化空间:现有氟泵空调系统多以室外环境温度单一判定依据(下称“判据”)作为运行模式切换条件,通过固定温度设定值实现自然冷却模式与混合制冷模式之间的切换。这种控制方式虽实现简单,但对末端负荷变化的响应能力较弱,难以结合实际冷量需求动态调整运行状态,造成自然冷源利用不充分等问题。因此,本文以某市某实验机房空调系统为研究对象,提出基于送回风温差与室外温度双参数以及基于冷量—负荷动态匹配的2种优化控制策略,并基于TRNSYS软件搭建系统仿真模型,对不同运行模式切换控制策略下系统的运行特性与节能效果进行对比分析。