本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部
摘要:在不安装直流电能表的情况下,监控单元(SU)利用开关电源获取直流电压和直流电流值进行直流电能计算。通过直流电能计算公式,对可能影响直流电能计量精度的7种因素进行分析。结果显示,部分因素对于直流电能计量精度的影响是不可忽略的,在计算直流电能时,应严格控制这部分因素,确保计量精度。
关键字:开关电源;电压值;电流值;计算电能
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2026.02.017
概述
信息通信行业电能监测、管理及计量体系是信息基础设施电能采集、监测、分析和应用的技术基础,是构筑行业"碳达峰"与"碳中和"标准计量体系的重要支撑。信息通信行业电能计量低压部分主要包括AC220/380V交流计量和DC48V直流计量。目前各类交流计量表计设备的应用十分普遍,但是DC48V直流计量表计设备相对偏少,大多数开关电源仅采集直流电压和直流电流,未进行电能计量。本文研究了利用开关电源采集的电压、电流值,使用SU通用处理器计算直流电能的可行性。