C114通信网  |  通信人家园

专题
2024/11/21 14:27

智算中心液冷冷却介质与管道系统的兼容性研究

邮电设计技术  李世龙,贺 晓,胡孝俊,杨 猛,程 序,魏文豪

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘 要:作为解决未来智算中心高能耗问题的液冷散热技术,因其散热系统的特殊性,管道系统腐蚀成为系统失效的重要因素之一。通过对以往液冷管道系统腐蚀案例及机理分析,并采用失重法对散热冷板常用材料进行兼容性实验验证。分析结果表明,铝合金材质在液冷系统中较易被腐蚀,铜材质冷板在恶劣环境中的耐腐蚀性较好,且与不锈钢材质管道有良好的兼容性。此外,液冷系统对冷却介质的要求较高,应严格控制液冷系统内冷却介质的各项指标,建立长效化监测、预警、管理和运行控制机制,提高液冷管道系统腐蚀控制水平。

关键词:智算中心;冷却介质;管道系统;腐蚀;兼容性

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2024.10.003

前言

近年来,随着AI算力的快速发展,典型AI 算力服务器的功耗较常规通用服务器的功耗增长了 5~10倍,对智算中心 IT机柜散热能力提出更高要求。与传统的散热技术相比,液冷在解决高密算力带来的高能耗问题上有着得天独厚的优势,成为目前智算中心主要的散热技术。

冷板式液冷系统的工作原理是在高功耗芯片上贴合一块导热冷板,冷板内布置有流体通道,通过管道系统内的冷却液流动带走芯片的热量,具有高效散热、低噪声、维护方便等优点,成为目前智算中心行业主流的研发方向。然而,冷板式液冷系统紧贴散热芯片,部分管道布置于服务器主板上方,一旦发生泄漏,冷却液体将直接进入服务器内部,出现服务器短路甚至烧毁主板电器组件、电源等问题,具有严重的安全隐患。液冷管道系统主要由金属材料组成,导热冷板的常用材料有铜、铝合金等,长时间浸泡在冷却液中会出现不同程度的腐蚀情况,因此,腐蚀是造成液冷系统失效的重要因素之一。

点击查看全文(PDF)>

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热门文章
    最新视频
    为您推荐

      C114简介 | 联系我们 | 网站地图 | 手机版

      Copyright©1999-2025 c114 All Rights Reserved | 沪ICP备12002291号

      C114 通信网 版权所有 举报电话:021-54451141