基于变电站资源共享的边缘数据中心融合设计研究

邮电设计技术  汪振宇,时远海,刘 佳,姚俊伟,徐 林

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:随着国家“新基建”战略的持续推进,数据中心作为数字经济运行的基石和枢纽,其空间利用效率和设备升级仍面临着巨大挑战。深入探讨了已建35 kV及以上变电站转型为边缘数据中心的可行性。综合考虑变电站建筑、供配电、电气、暖通、给排水系统等多个维度情况,确定变电站数据中心设计标准等级,完成了变电站与数据中心融合的设计方案研究。最后借助实际案例,深入剖析了变电站与数据中心融合设计的核心要点以及可能遇到的挑战和解决策略。

关键词:SPN技术;电力;通信

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2024.05.013

引言

随着国家“新基建”战略不断推进,数据中心作为数字经济运行的基石和枢纽,其重要性日益凸显。国内数据中心市场规模持续扩大,从 2016 年至今,其平均增长率高达 34.1%。特别是在 2022 年,随着 ChatGPT的兴起,行业增长率更是高达43.3%,市场规模也达到了 2 200 亿元。据预测,到“十四五”规划期末(2025年),数据中心市场规模就将接近7000亿。

鉴于数据中心的高能耗属性,其能源消费持续增长。2020年,数据中心的电力消耗已占全社会总电力消费的2%,预计至2025年将增长到4.05%。大型数据中心耗能集中且多位于偏远地区,而中小型企业自用数据中心的需求从几个增加至数十个,这导致原有的自有机房已无法满足需求,电力需求也相应大幅上升。同时,越来越多的中小型企业需要在本地部署数据中心,以提供更低时延的本地化服务。企业周边分布着不同等级的变电站,这些变电站在部署边缘数据中心(DC)方面具备天然优势,因为它们靠近负荷中心,能够有效利用结余电力,进而创造社会价值和经济价值。

本文通过分析 35 kV 及以上变电站的空间布局、场地条件、荷载能力、市电供应、磁场强度以及柴油发电机设置等因素,重点探讨了变电站与数据中心融合设计的关键要点。

点击查看全文(PDF)>

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。