C114通信网  |  通信人家园

专题
2023/8/8 15:24

基于LightGBM的蓄电池容量预测方法研究

邮电设计技术  杨泽昆,竹梦圆,周明千

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:通过对通信机房中浮充状态的电池的放电电压曲线进行分析,确定了放电曲线中对容量影响显著的陡降复升段的特征。利用LightGBM 算法进行训练,建立了预测容量的数学模型。通过实验对模型进行了验证,实验结果表明所提出的预测方法能对10 h放电条件下的容量做出准确预测,其平均绝对百分比误差最小可达8%。同传统的检测方法相比,该方法所需的测试时间短,具备广阔的应用前景。

关键词:铅酸蓄电池;容量预测;特征分析;LightGBM

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2023.07.013

引言

阀控式铅酸蓄电池被广泛应用在移动通信设施、船舶以及不间断电源中,其优点是放电时电动势较稳定、工作电压平稳、使用温度及使用电流范围宽、造价较低。在实际使用过程中,充放电方式不正确、充电时间不稳定、放电深度过深等,都会导致电池自身的正常的化学物理变化发生变化,导致电池容量永久退化。根据 IEEE 标准 1188-1996 中的规定,当铅酸蓄电池可用容量逐渐减少到初始容量的 70%~80% 时,电池失效,应更换电池。正确估计蓄电池的容量,可以避免过度使用造成蓄电池安全事故发生,同时对用电设备的可靠运行具有重大意义。

在通信行业,数据中心、机房、基站等通信设备的主要电源系统是 UPS供电系统、48 V供电系统。每套供电系统都有若干蓄电池组构成,蓄电池组的最小组成单位是单体电池。蓄电池保证着市电停电到油机发电之间断电间隔的通信供电,是保障通信系统正常运行的重要基础设施。不同于电动汽车行业的锂电池处于充放电循环工作模式,通信系统所用的备用电池长期处于在线浮充工作模式,其容量损失主要是长时间浮充造成的。在长时间浮充后,蓄电池的现存容量决定着断电后可支持的放电时长。目前运营商常采取定时放电和离线放电的方式来判断蓄电池的容量。运营商的运维人员通常根据蓄电池的运行年限和运行状况,每隔 1 年或者 2 年进行一次核对性放电试验,以验证电池的优劣。核对性放电风险大,效率低,既浪费电能又费时费力。核对性放电只能测试整组电池的容量,以容量最低的一节作为整组容量,部分电池由于放电深度不够,其劣化程度还不能完全暴露,因而缺乏对每一节单体电池容量的评估。而完全的离线放电需要拆卸电池,在实验室环境下进行放电测试,成本较大。考虑到目前在实际蓄电池维护中还存在一种维护性放电,即对在线运行的蓄电池进行短时放电,其时间控制在 10~20 min,本文详细分析了放电过程中的电压数据,通过机器学习中的回归方法预测剩余容量,从而在线诊断电池的健康状态。

点击查看全文(PDF)>

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热门文章
    最新视频
    为您推荐

      C114简介 | 联系我们 | 网站地图 | 手机版

      Copyright©1999-2024 c114 All Rights Reserved | 沪ICP备12002291号

      C114 通信网 版权所有 举报电话:021-54451141