C114通信网  |  通信人家园

专题
2023/5/10 14:46

CFG桩复合地基在数据中心结构设计中应用分析

邮电设计技术  卢振永,禹 光,关 磊,张 琪

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:结合数据中心建筑实例,论述在场地适用条件下,对数据中心结构进行CFG桩复合地基设计的关键点。在规范公式的基础上,提高设计安全度,重视下卧层复核,严格控制绝对沉降值,从严要求框架结构沉降差。同时分析CFG桩复合地基工期特点,该地基有利于缩短数据中心建设工期。

关键词:数据中心;CFG桩;复合地基;下卧层;沉降

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2023.04.018

研究数据中心结构基础工程的必要性

随着国家数字经济和数据产业的发展以及国家政策对5G和数据中心等新基建的大力支持,数据中心投资额和建设量迅猛增加。在数据中心的建设成本中,电源和空调系统的占比超过60%,房屋结构要承载较重的设备荷载并保证重要性级别,数据中心结构单位造价相对较高。因此,研究数据中心结构设计方案对安全性、使用扩展性及经济性意义重大。

在新建数据中心园区项目中,根据出柜率和平面功能要求,采用框架结构类型的房屋建筑占比超过95%,其楼面均布活荷载10kN/m2以上,导致框架柱底部竖向受压荷载大。在基础类型方面,大部分采用桩基础型式,桩基承载力高,建筑物总体沉降量和沉降差小,但桩基础施工造价高、灌注桩工期较长。

我国幅员辽阔,北方地区气候寒冷时间长,电力资源相对丰富,非常适宜布局数据中心园区,可以降低PUE值,因此京津冀、内蒙古、宁夏等省份已经布局大量数据中心园区。针对北方地区的土质情况,因地制宜,采用安全、经济、施工速度快的基础方案,对数据中心的建设有较好效益。一方面可降低土建投资、节约资源,另一方面符合数据中心快速建成投产、降低时间成本的目标。

本文以某省实际项目为例,研究CFG桩复合地基在数据中心项目中应用时的设计理论和方法。该地区以粉土、粉质黏土、砂土为主,持力层天然地基承载力在110~140kPa,CFG桩施工后复合地基承载力可达到400kPa,采用独立基础或筏板基础可满足数据中心的使用要求。该技术在民用建筑中应用成熟,具有造价低、施工工期短、适用性强等优点,在数据中心园区项目应用此技术具有较高经济价值。

点击查看全文(PDF)>

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热门文章
    最新视频
    为您推荐

      C114简介 | 联系我们 | 网站地图 | 手机版

      Copyright©1999-2024 c114 All Rights Reserved | 沪ICP备12002291号

      C114 通信网 版权所有 举报电话:021-54451141