雷击OPGW光缆对电力100G OTN系统影响分析

邮电设计技术  解文明,李永嫚,张 艳

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:简要介绍了目前在电力骨干光通信网络中广泛应用的 OPGW 光缆的优缺点。电力通信 OPGW 光缆在雷雨天气较多的地区使用时,雷击 OPGW 导致光纤内所传输的光信号 SOP 剧烈波动,造成 100G OTN 设备误码。重点研究雷击OPGW 对 100G OTN 系统的影响、雷击与 SOP 波动的关系、SOP 波动对 100GOTN 系统及承载业务影响、主流厂家 100G 设备抗 SOP性能对比及改进思路,并提出了电力100G OTN系统的设计建议。

关键词:光纤复合架空地线;偏振态;100G光传送网;光信噪比

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2023.01.012

引言

近年来,100G OTN得到了大规模商用,电力行业也逐渐开始部署100G OTN 骨干网络。但在雷雨季节,电力 100G OTN骨干网络部分链路多次随机闪报 OTN_LOF 告警,每次告警产生后立即消除,持续时间为 1~2 s,在为期几个月的雷雨季节里告警次数累积可以达到几十次。经分析,发现导致此异常的原因是雷击导致 OPGW(Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire)中的光信号的偏振态(State Of Polarization,SOP)波动,进而导致 100G OTN 设备误码。本文重点研究雷击OPGW对100G OTN系统的影响。