本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部
摘要:移动通信基站分布广、站址环境恶劣,非常容易遭受雷电袭击,造成设备损坏、通信中断等恶劣影响。以实际案例来说明通信基站在线防雷接地系统检测的要点,根据检测结果,分别统计了铁塔、地网、馈线、设备、电源系统等的防雷检测情况,并给出了具体建议;根据检测中遇到的情况,以及基站中常见的防雷接地检测误区,对比分析了开关电源不同接地模式的利弊,提出了基站运营中应该注意的事项,以减少防雷安全隐患。
关键词:基站;防雷;检测
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2020.10.017
概述
移动通信基站分布广、站址环境恶劣,由于基站信号发射的特点,楼顶、山顶等易遭雷击区域极易成为基站站址。这类地区的基站有雷击频繁、雷击侵入途径多等不安全因素,因此通信基站设备很容易遭受雷击而损害并且给运营维护者带来很大的困扰。
为了减少基站的雷击损失,国内通信运营商投入了相当的人力、物力和财力进行防雷检测和改造等工作,但是,由于很多地区缺乏基站防雷的系统知识和正确的指导方案,导致现有防雷系统仍然存在很多不
足,存在很多诸如接地系统混乱、防雷器安装不规范等问题。
本文将以实际案例来说明通信基站在线防雷接地系统检测的要点,以及基站中常见的防雷接地误区。
2017年中讯邮电咨询设计院有限公司某防雷检测项目对某省十几个地(市)共计1560个基站进行了防雷接地系统安全检查,依据《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》(YD/T1429-2006)对每个基站进行了文件检查、接地网符合性检测、接闪器检查、引下线检查、通信局站进站电缆雷电防护检查、等电位连接检测、内部过电压保护检测等7个大项的检测。