绿色先行,中国信科技服助力LH联通IDC机房改造

中国信科集团烽火通信公司  

随着全光网LH的建成,LH联通15 个PSTN 端局已全部退网。为统筹利用光改铜退资源,支撑 IDC业务发展需求和远期网络DC化演进,根据"盘活资源、充分利旧、远近结合、综合布局"的原则,LH联通携手烽火技服加快退网机房及配套设施整合利用,开展CO机房利旧重构DC建设。

 

LH联通云数据中心设计图

此次进行改造的LH联通CO机房总面积为720平米,建设内容包括:接待中心、监控中心、UPS电池室、机柜区,改造完成后将作为分布式云数据中心投入使用。由于该机房建成时间较早,配套设施和技术应用较为落后,过去长期面临着能源浪费严重,运营成本过高的问题。

针对LH联通的改造需求和实际问题,中国信科集团旗下的烽火技服以打造绿色数据中心为理念,为LH联通设计了基于模块化,集成监控、机架、暖通、电力等系统于一体,全面的机房改造解决方案。值得一提的是,改造完成后节能降耗方面效果显著,电能使用效率(PUE)从2.2以上降低至1.5以下,数据中心运营成本降低10%~30%。

其中节能方案包括DCIM优化管理、冷源能效控制、气流组织改善、热管热交换四个方面:

  • DCIM优化管理

旧有机房仍旧采用竖井化管理,数据同步和分析过于依赖人工,无法精确监测每个机柜的能耗状况,需要花费大量时间对各类数据中心的设备信息进行比对和校验,管理效率低,成本高。

DCIM软件系统通过对环境监测、空调监控、能耗分析等数据的统计,以WEB形式发布,并对数据变化趋势进行分析,协调设备功耗,大大降低不必要的设备能耗和人力成本。

 

数据中心智能化分析部分展示图

  • 冷源能效控制

目前机房内使用的是传统精密空调,纯机械方式完全依赖电力进行工作,电力消耗巨大。

在利用原有设备的同时,此次改造引入自然冷却概念,通过水冷精密空调能效控制设备对中央空调制冷站的自动化控制,调整风机速度、水阀开度,以维持最优送风温度和回风温度,并优化回风温度控制值减少加热和加湿时间,最终实现机房辅助设备节电率15%-35%。

空气温湿度差较大的地区还可通过蒸发冷却方式实现节能,具体节能效率则需结合实地情况而定。

 

改造原理图

  • 气流组织改善

和大多数老旧机房一样,机房完全依赖空调对整体空间进行冷却,空调需要长期维持在一个更高功率的工作状态,造成了大量的能源浪费。

本次改造为了精确控制送风量、消除局部热点,通过建立密闭冷通道,防止冷热通道窜风造成冷量浪费,尽量让冷风进入服务器换热;同时调整送风口数量、送风地板阀门开度,设置强排或强抽风机实现气流组织改善。

 

气流改造图

热管热交换

热管热交换作为新技术的引用,改善了旧有机房依赖空调进行温度控制的单一方式。

采用间接换热方式将室外自然冷源引入,用于数据中心制冷;将低品位的热量通过水源热泵机组回收,用于数据中心公共区域冬季采暖,通过以上方式可显著降低机房空调能耗。同时,在同一套制冷系统中实现常规制冷、热管节能功能,不引入新风,保持了机房的密闭性、洁净度。

 

改造原理图

LH联通此次机房改造,通过对原始资产充分利旧优化,最大化降低初始投资,让老旧机房焕发新动能,在数字化转型的道路上迈出了坚实的一步。同时,绿色先行的改造理念,也为实现数据中心能源效率最大化、环境影响最小化,全面提升数据中心服务能力具有十分重要的意义。

未来,随着数字经济的进一步发展,将有更多传统数据中心通过改造以满足日益增长的发展需求。从解决方案到服务交付,烽火技服也在不断迭代升级,竭力提升IDC机房改造服务能力,助力运营商打造绿色节能、优质高效的数据中心,驰骋数字化转型之路。