| 服务项目 | 服务内容 | 交付文件 |
| 机房设计评估 | 1. 无现场考察,根据图纸及远程沟通了解机房的细节信息,建立模型并计算机房热环境; 2. 模型不涉及到具体的设备信息,根据每个机柜的发热量来建模 |
1. 提供计算结果文档 2. 模拟设备在机房内的具体布局,计算机房内的气流分布,温度分布以及相关改进结果 |
| 机房应用评估 | 1. 现场采集机房细节信息 A、机房尺寸及气密性检测 B、天花板布局尺寸、灯饰及相关数据检测; C、送风地板风量测量; D、底层地板障碍物的尺寸及位置记录; E、机架具体设备配置及温度测量; F、空调机组及配电单元检测等; 2. 根据采集的现场数据建立CFD模型中并进行计算,分析机房中存在的问题及产生的原因,提出相应的解决方案 |
1. 提供计算结果文档 2. 模拟设备在机房内的具体布局,计算机房内的气流分布,温度分布以及相关结果 3. 基于CFD模拟的结果分析机房内存在的各种隐患以及相应的解决措施,潜在的节能方案分析等; |
| 机房再评估 | 1. 在原有模型的基础上根据用户需求模拟新加入设备后机房的运行情况,模型不涉及到具体的设备信息,根据每个机柜的发热量来建模,无现场考察; 2. 在原有模型的基础上对机房进行故障分析,无现场考察 |
2. 模拟机房变更情况对整体热环境的影响 |