2012年4月17日,“2012中国数据中心产业发展大会”在北京国际会议中心隆重举行。
唐玛琍:我只有20分钟的时间,我简单的给大家讲一下机房空调系统节能,大家刚才讲了很多PUE,机房PUE值衡量节能的指标,在PUE值里面大家知道空调能耗占的比重比较大,怎么节约数据中心里头空调系统的能耗,成为一个大的问题。这是PUE值,PUE值数据中心总的能耗,包括IT设备的能耗,空调的能耗,供配电包括照明等等的能耗。怎么能够节能,一方面维护结构的传热,就是机房的够六命题,对于AB类的主机房,建议不设外窗从节能方面考虑。必定维护结构占的能耗是少的,主要是其他问题,空调系统本身。空调系统本身既有设备的问题,也有运维的问题,还有产品所选空调的产品。除了维护结构传热小,还有机房的密封,大家不注意这个问题。机房国标里面有一个新风量的问题。大家说我主机房是一个无人机房,可以不要新封,主要维持机房的正压,另外一点维持机房温湿度的稳定。北京有一个机房,主机房无人机房,夏季我机房湿度老是超标,因为是无人机房,我不需要新风,就关了,我机房温度没有降下来,反而升高,大家想想为什么?我说你这个机房存在漏风,你送新风,你机房是正压,你新风进来没有经过温湿度的处理,但是你经过机房专用空调机处理以后,有除湿的功能,你关掉你机房成为负压,你机房漏风,漏风量存在,新风量没有,机房就是负压,室外的空气进来,没有经过处理,所以相对湿度不但没有降下来,反而提高了。怎么减少新风量,你增加一千立方米的新风,热负荷,十几个千瓦,冬天是不是好一些,冬天加湿机房状态,一千立方米的新风,大概增加8点几个公斤的降湿量,你新风,夏季所需要处理新风热负荷是比较大的,冬天它的加湿量比较大,尽量减少新风量,怎么减少新风量,严格机房的密封,活动地板往往有各种管线穿过维护结构,包括空调的上下水管线,甚至于电缆线等等,所以严格的密封,减少新风量,达到机房需要的正压值,减少夏季因为处理新风消耗的能量,冬天为了加湿消耗的能量。常常是压缩机和电加热器同时工作。我们去南昌有一个地区,有两个银行,一个省行一个市行,由总行统一配置的设备。这两个机房我去的时候刚好南昌地区连续下了一个月的雨,我进一个机房感觉很清爽,我手上没有带仪器设备,另外一个机房感觉挺闷的,两个机房设计的时候怎么做,就差新风处理的问题,由两家公司设计和施工,一家公司通过新风处理以后送入机房了。这个机房在梅雨季节很闷很热,湿度太高,机房蒸发器的表面温度相对来讲比较高一点,除湿能力差。另外一家公司怎么处理的,我画一个示意图,把新风进来以后,用了两个空调机串联处理新风,处理之后送到机房,我说在这个季节你头一台空调机冷凝水的量很大,现在不但这台空调机有大量的冷凝水下来,而且第二台空调冷凝水的量都不小,把新风除湿不是机房专用空调机负担,而是这两台空调机处理,不管你用任何办法把室外状态处理室内状态,有大量潜热需要处理,机房专业空调机处理,处理的能力差,在同样冷量情况下,比舒适的空调机价格大三倍,你就应该采取更便宜的办法把它处理掉,用舒适型空调机,平常这种多功能厅办公室,家庭的空调机,满足人需要的空调机,用它处理又便宜又有效的办法。我机房不大,你要让我找地方办一个空调室不可能,你买台新风净化机,放在窗台上,窗台下,最后带过滤器,这个靠近回风口,进来的新风被它吸入处理以后送入机房,解决小机房的处理问题,这是关于新风的处理问题,包括北京地区都需要这样做。
还有就是说既然咱们节能,选择节能型的空调系统,在北京有一个单位它是用水冷的冷水机组,冷却水,冷凝水从哪来,是由室外开室的冷却塔供给的,在天气比较寒冷的,冷气水通过板式换热器的水冷型冷水机组使用。大概在北京地区使用四个月,它的设计的PUE值大概是1.7左右,但是现在因为负载很低,它大概达到2.0,这个数值在咱们中国来讲算是比较好的数值,这是带板式换热器的,再有如果你是用的普通的机房专用空调机,水冷型的,你用的是冷却水来源是干冷气的话,加上乙二醇,防冻,在天冷的时候,你压缩机就可以不开,这套系统可以不适用,完全由乙二醇泵供给冷水冷却机房的空气,这个也是比较节能的方式。活泵型的,压缩机,冷凝机,经过膨胀阀这么活动,外头蓝的线这么运行,这个活泵比压缩机省得多,这种可以节约30%的能耗。还有一种热管空调机,在北方的地区很多的通信系统他们的机战用小的热管空调机。另外一种就是说咱们是冷热电三连供,甚至有说四连供,在大的园区里头供电是一个大问题,夏季往往是供电高峰季节,天然气在夏季是低谷,如果你园区比较近的位置,天然气管道供给,那么你可以实行冷热电三连供,产生烟气400度以上,高泡水温度超过90度,这些热源冬季可以供暖,这个热源不管冬天夏天都可以用它制冷,就是吸收水,中间这块相当于压缩机,它的冷就是水,低压情况水同样可以蒸发这么冷却。在美国系统都有四连供,怎么说,就是这个相当于冷却塔,它的冷却水,和吸收器冷却水比较高,可以作为生活的热水来源,供电、供冷、供热等。对于空调系统的节能,我认为在设计阶段要充分的做经济技术的比较,来选取最佳的方案,你要考虑到你这个地区如果投入了,为了节能多投入的资金你多长时间回收,这个季节冷的季节有多少,小于5度这个温度上海一年59年,在北京可以有120几天,在哈尔滨有170几天,在上海你用是否核算,多长时间回收,这些要比较。
关于风冷型的机房专用空调机,室外机,室外机选择可能因为价格的问题,有的厂商配的风冷的冷凝气不合格,一个温度不合格,按35度配这个室外冷凝气,咱们国家超过这个温度,北京有一个银行四月份开始就报警了,高温报警,没法使用,因为室外机按35度配制,多台放在一起朝西的位置,室外机不是变频的是定速的,这样不但使室内的风比较大,而且也比较耗电,再有一个噪音比较高。北京经过调研有一个单位,我们单位不到5月份机房就开始报警,说空调不够,咱们增加空调机,我和这个单位调查一下,算一下室内的空调机冷量足够,为什么温度超标,就是室外机,一个是定速,一个它的冷凝器35度配制,不够大,旁边是居民区,你再增加空调机更没法运行了。后来我们怎么做的?咱们室内机不要换,换室外机,室外机环城变速,有什么好处?咱们居民区来讲晚上你的声音要降低一些,白天问题不大,白天外边的汽车什么声音会比我们更大,晚上你必须安静,你是变速调节,就不会像原来室外机一样,一开声音达到最高,晚上太阳不晒冷凝器降低,噪音降低,把冷凝器加大,把平台加长,这样不但噪音降下来,冷量也降下来,室内的空调机没有换,这是关于选择不管是厂商用户特别注意这个,风冷型系统室外机的问题。还有一个回风温度,空调机不管任何空调机,你回风的温度要提高的话,那同样一台空调机耗电量差不多,你冷量增加了,也就是说能够节能。那么我们如果提高回风温度,我们去年在春天的时候,我们调查中央机关几十个机房进行了调查。
发现机房的设定温度相当的低,有的是19度,20度,我问他们为什么设定这么低,他说我那边有机柜挺热,我要设的低一点,为了它我把温度降低,这点很不应该。比方有一个大的机房,它说里面有两个机柜热,我为它把回风设到19、20度,碰到这种情况我们要找原因,不能为两个机柜,把几十个机柜所有温度得降低,这样很耗能,空调机开的台数也非常多,个别问题要个别解决,现在有不少这种机柜,柜式,放在机柜顶上都有,解决局部问题,不要因为某个个别机柜降低整个机房的温度。随着功率密度提高,现在是下送风上走线系统,新建的机房。那么也就是说下送风被大家接受,但是下送风有它的问题,活动地板下有管线,一定要密封高,你新风要加大,浪费很大的能量。最好从地板返上来穿出去比较好一些。比如说这机柜,一般咱们送风口,进风在机柜的前部,但是走线在机柜的后部,开很大的口,开完以后没有风,把很多冷风送入到热通道,是很大的浪费,你走线孔一定要封好封严,你随便开几个口,走几个线你不管了。我们到中央气象局测试它的机房,评估它的机房,去的第一件事堵漏洞,太多太多的孔,走线口开着,七百千瓦的IT设备散热量,开了14台的空调机,你说这是多大的浪费。所以说这些地方要堵好洞,还有你不能说这有十个机柜,每个机柜前面放一个通风地板,不管机柜是多大功率,不管机柜有没有设备,这是很不应该,造成很多冷空气的浪费,平均回风温度,无形中就降低了,那么很浪费能量。怎么办?你这个设备如果这个机柜没有设备,或者功率很低,你用无孔的地板换上来,你机柜扩容你加上去,现在平均均用不行的。我们去到大连有一个机房,功率只有20几个千瓦,但是它的配置大部多有300千瓦制冷量的空调机,它开了四台,开了200千瓦的空调机,没有那么大的符合,所以风机在转,他以为这样子能够让机房整个冷下来,这机房真热的地方不能冷下来,什么原因?因为这个空调开没有到那么大的符合,可能风机开压缩机没有运转,它要占位,占空间,它送到这边,这边空调机压缩机没开,风机开了,那边有一个热的机柜,送出来的风是回风温度,是二十几度,不是十几度降不下来,所以要注意这个问题。就是你需要多少台你开多少台,你不能把所有的都开了一个风机本身的毫能量不小,有的是压缩机的15%,有的跟它差不多。你耗能,降不不温度,你就会把空调机设的更低,那就更耗能。还有一个用户,五台空调机联网,风机全开了,开几个压缩机,根据联网以后,他们五台空调机平均回风温度设定压缩机开几台,可能热的是这边,这台机柜热,但是因为联网以后温度到了,那边空调压缩机开了,结果那边机柜没有热量,送来冷风十几度,这边热的温度送来二十几度,我机房那边多空调机开了,那边还40度,这边是回风,这种设计,我不知道厂商怎么想的,这么设计绝对错误,你把三台关掉,把风机关了剩两台,把那边机柜没有设备的地方,把它都换成无孔的地板,换完了好了,大概一条空调机运作就够了,又节能,你温度又降下来,属于技术的问题,也属于运维人员的问题。
还有一个说法,在大连我问他你为什么开那么大,开四台五台,他说我不开那么台,我怕风送不到原处,你开的越少,你活动地板平均的出风速度越均匀,原因是什么,就是这个方程式。比方这活动地板下空间,这是一段面,二段面,第一个段面动压静压等于二段面动压、加上静压阻力损失,你没有多大的阻力,就是说这一段面从空调机刚刚出来,风速很高,动压是什么,在前进方向的动压,空调机的风能从地板出来,不是靠动压是靠静压,动压均匀各个出风口才能均匀,动压高,静压小,到了二段面逐渐逐渐空气从通风地板出来,速度就降低,这接近于零,这时候动压小,静压大,近端出风速度低,或往里吸风,怎么能够让它相对来讲比较均匀,一个大家讲过这个问题,你封了冷热通道,你这边不出来,这边出来,没出跑,它又跑到这边来,这个也是一个办法,还有活动地板的铺高。我碰见有的机房静高很高,活动地板铺的很低,很难均匀,从空调机出来的空气很容易散开,你尽可能对着热通道,不要对着冷通道。北京有一个机房就是说,我这个主机比较热,在80年代,它把主机靠着空调机放在,想凉快一点,凉快不了,远处出去30米,更高,功率高的机柜不要靠这空调放,越放越不凉快。排空调机都开,扩散不出来,速度高,当然这个地方往外吸风,你开台数少,很快扩散出来,反而各处出风速度均匀。我们在深圳的招行机房是80公分高的活动地板,我们测各处的出风速度都是5米,非常均匀,因为地板铺高比较高,再一个它没有太多漏风的地方,通风地板不是说口开的越多越好,你看这个公式里头。静压决定这个风从这个口出来靠静压,静压转换成动压怎么出来,出风速度多少看你总开的口面积是多少,不要把口开的特别多,平均速度一米多不合理。咱们国标出出风速度少于3米,后来改了,就是因为不合理,一米也是合格,这么低的风速很难均匀,对于高密度的机房四五米速度都可以。要不很难均匀,我这地方有一个机柜功率密度高,我想多开点口,让它多出冷风,怎么开口也出不来,为什么?太不均匀了这地方,为什么上风口不好办,就是没法调整,这个问题,谢谢大家!