C114通信网  |  通信人家园

专题
2020/1/15 15:17

“隔离+浮地” 防雷新技术在小型通信设施的应用

邮电设计技术  陈 强,唐余兵,刘吉克,牛年增,祁 征

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘 要:随着无线接入网设备和网络终端设备的小型化趋势,大量设备放置在普通用户楼宇内或者公共设施等非典型电信设施环境中。如果按照传统防雷接地及电气安全要求,存在施工难度大、工程造价高、管理维护复杂、影响工期等诸多问题。针对小型通信设施功率小、体积小、遭受直击雷风险低等特点,提出了“隔离+浮地”的防雷新技术,采用防雷隔离变压器、加强绝缘措施等方式将雷电过电压隔离在系统之外,具有工程投资小、施工和维护简单、无需设置地网等特点。

关键词:小型通信设施;防雷;隔离;浮地;电气安全

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2019.12.015

引言

中讯邮电咨询设计院有限公司为了解决中国联通宽带接入网点大量遭受雷击损坏的问题,从2013年开始先后组织了《宽带接入网点的防雷与接地研究》、《隔离+浮地防雷新技术在宽带接入网点的应用》等多个研究项目,针对宽带接入网设备功率小、体积小、遭受直击雷风险低等特点,创新性提出了无需设置地网和接地的“隔离+浮地”防雷新技术,研制了高性能电源防雷隔离变压器,解决了接地实施困难站点的防雷和电气安全问题,并进行了大范围试点应用,取得了很好的防雷效果和经济效益。鉴于该项新技术在小型通信设施,特别是在即将建设的5G基站有很大应用空间,中讯邮电咨询设计院有限公司联合中国联通牵头立项并编制了一批国内外标准,推动相关技术发展并应用于小型化基站领域。