某数据中心机房空调系统测试分析及优化措施

邮电设计技术  景 淼,何 健,董 青

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘要:以某数据中心机房为例,通过对数据中心机房内空调系统运行时的温度、湿度、风量进行测试,对其测试方法及测试结果进行分析,总结了该数据中心机房空调系统存在的问题,并根据测试结果提出优化改进措施。提出了恒湿机选型及空调选型时需注意的问题以及推荐的风量测量方法,为今后数据中心的设计、运维提供一定的参考。

关键词:数据中心;空调系统;温湿度;风量;气流组织

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2024.02.017

前言

近年来 5G、人工智能、物联网等新兴技术快速发展,我国数据中心的数量和规模不断增长。数据中心内服务器等设备全年均处于不间断运行状态,这些设备对环境的温湿度有较为严格的要求。为保证服务器的安全稳定运行,机房内一般存在送风温度过低或者送风量过大的情况。根据《数据中心设计规范》(GB50174-2017),数据中心冷通道或机柜进风区域的温度为18~27 ℃,相对湿度不宜大于60%,机柜送回风温差为8~15 ℃。但由于某些存储设备的特殊性,如磁带机等,部分机房的温湿度要求较《数据中心设计规范》更为严格。本文以某数据中心机房为例,通过对数据中心机房内空调系统运行时的温度、湿度、风量进行测试,对其测试方法及测试结果进行分析,根据测试结果提出优化改进措施。