通信枢纽楼配电系统改造案例分析

邮电设计技术  张永红,侯永涛,李志超

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘 要:

介绍了一例通信枢纽楼的配电系统改造案例,根据其面临的供用电风险,结合负荷增长预测,提出了 2 种改造方案,通过深入的技术、经济对比,确定了符合中长期需求的技术改造方案,同时反证了工程建设项目合理规划的重要性,提出了“网状结构”分级配电的标准范式。对通信枢纽楼配电系统的规划建设、运行维护以及安全管理有借鉴意义。

关键词:改造;分级配电;网状结构;分析

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2020.05.020

前言

运营商省级枢纽楼 10 kV 配电室主接线如图1所示,市电经 2 路 10 kV 高压电缆引接(主 3 200 kVA,备 1 600 kVA),配电系统高压侧为单母线分 2 段,10kVⅠ段带 2×800 kVA 变压器;10 kVⅡ段带 1×1 600kVA 变压器。低压 0.4 kV 侧按照 3 台变压器分为 3 段母线,通过 2×1 250 A、2×1 000 A、2×630 A、24×400 A、15×250 A、12×160 A、2×125 A,合计用 10 个馈电柜通过 59回出线向各类负荷馈电。该枢纽楼另行配置 2×1 200 kW 柴油发电机组作为后备保安电源,在两路市电同时故障时,向负荷供电,保证通信负荷的正常运行。