董 雯,吕 威(中讯邮电咨询设计院有限公司郑州分公司,河南 郑州 450007);赵亚晖(中国联通河南分公司,河南 郑 州 450000)
本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部
摘 要:
目前大型数据中心普遍存在的问题是,建设时资本投入巨大,然而建成后供电设施普遍利用率较低,带来设备闲置、损耗增大、PUE居高不下等问题,造成了建设成本和运维成本的浪费。通过对几个大型数据中心现有情况的调查和研究,找到供电设施利用率偏低的根本原因,通过分析,找到多种方法改善数据中心供电设施利用率,降低CAPEX和OPEX,提高投资有效性,实现供电设施的轻资产、低耗能目标。
关键词:供电设施;负载率;负载系数;PUE;标准化
doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2019.07.019
引言
随着物联网、大数据、云计算的发展,数据正在以爆炸性的方式增长。根据市场调查机构Technavio公司的调研报告,中国数据中心市场有望迎来指数级增长,并预计在未来4年,年均复合增长率将接近13%。
近年来,我国数据中心的发展呈现大型化趋势,近3年建成的数据机房中超过10000m2的占比均超过30%,而且呈现逐年增多的趋势。随着数据中心规模的剧增带来了建设成本的大幅提高,建设一栋15000m2的T3级的数据机房楼平均投资4亿元左右。
由于数据设备的功率密度高,需要配置大量的动力设备,因此供电设施无论在建设成本,还是运维成本中的占比都大大增加。据统计,目前国内大型数据中心大多是按照T3等级建设的,其供电设施建设成本大都占总成本的50%左右(见图1),电费加上硬软件(其中主要是供电设施和空调设施)的运维费用已经占到总运营成本的60%左右(见图2)。
图1 T3级数据中心建设成本分析
图2 数据中心运维成本分析
目前大型数据中心普遍存在的问题是,建设时资本投入巨大,然而建成后供电设施普遍利用率较低,带来设备闲置、损耗增大、PUE居高不下等问题,造成了建设成本和运维成本的浪费。
本文调研了几个大型数据中心,通过对现有情况的调查和研究,找到供电设施利用率偏低的根本原因,通过分析,找到多种方法改善数据中心供电设施利用率,降低CAPEX和OPEX,提高投资有效性,实现供电设施的轻资产、低耗能目标。