C114通信网  |  通信人家园

专题
2019/4/1 15:30

过渡期传统通信机房气流组织优化研究

邮电设计技术  谢 静

谢 静(上海邮电设计咨询研究院有限公司,上海 200092)

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘 要:通过对多个过渡期传统通信机房的调研,分析了气流组织存在的典型问题,提出了过渡期传统通信机房气流组织优化的3个维度:机房的设备布局、机房的气流组织、机柜的结构及其气流组织,并给出了这3个维度气流组织优化的理论指导。以过渡期传统通信机房气流组织优化理论为依据,对某机房进行了气流组织优化改造的工程应用。

关键词:气流组织优化;冷通道;热通道;架空地板

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2019.03.019

引言

网络重构背景下,传统通信机房均存在早期规划与后期业务发展使用不一致的情况。同一个机房内高低功耗设备、多种机柜形式、多种空调设备并存,造成许多传统通信机房存在空调气流组织混乱、冷源得不到充分利用等情况,出现机房局部温度过热、空调冷量不足等问题,机房的制冷成为网络发展的瓶颈。在新旧通信设备共存的过渡期,传统通信机房因地制宜、安全合理的气流组织优化是十分必要的。

运营商已启动未来10年的网络重构计划,目标是打造一张简洁、集约、敏捷、开放的网络。面向铜缆网及传统交换网设计的原有传统通信机房已不能满足网络重构的要求,需对网络架构、局点定位、机房布局
等进行整体规划。电力、制冷等基础设施配套资源是网络演进有序部署的基本保障。

络演进有序部署的基本保障。传统通信机房按照功能分为程控交换机房、传输机房、测量室、电力电池室等。随着网络重构,传统通信机房正处于一个新、旧通信设备更替运行的过渡期,网络功能不断提升已是数据化发展的趋势,网络设备呈现出多样化。老设备在逐步更新,新设备功耗不断上升,机房单位热密度迅速增长,加之机柜布局不合理、进排风形式不统一,机房出现了不同程度的局部温度过高的情况,高温宕机时刻威胁在用通信设备的安全运行;尤其是一些面积大、设备密集的传输机房单纯依靠不断增加空调设备制冷量的方式来降低环境温度。这些问题严重制约了通信机房的未来发展,无法满足网络重构对机房制冷的迫切需求。

过渡期传统通信机房气流组织优化,可以有效降低机房的局部温度热点,提高空调制冷效率,确保通信设备的安全运行,这既符合国家节能减排的要求,又有利于机房资源的有效利用。

点击查看全文(PDF)>

 

给作者点赞
0 VS 0
写得不太好

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与C114通信网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。