呼和浩特云数据中心制冷系统自然冷源节能技术实践

邮电设计技术  康 楠,刘 阳

康 楠,刘 阳(中国联通云数据有限公司,北京 100085)

本文版权为《邮电设计技术》所有,如需转载请联系《邮电设计技术》编辑部

摘 要:随着信息技术进步,云计算、大数据、物联网等业务的兴起,服务器呈现高密度、高功率等特点,数据中心能耗也越来越高,给能源带来挑战。为降低数据中心制冷系统能耗,提高能源利用率,中国联通呼和浩特云数据中心基于气候条件,通过自然冷却技术,利用板式换热器、冷却塔等为数据机房提供冷源,并与冷水机组供冷模式进行节能对比分析。结果表明,在满足机房的供冷需求的同时,自然冷却具有良好的节能效果。

关键词:自然冷源;制冷系统;板式换热器;冷却塔

doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2019.01.019

概述

中国联通呼和浩特云数据中心总建设规模用地面积为64.9万m2,建筑总规模为59.8万m2,总规划机架数为36000架。已投产的数据机房楼建筑规模为30000m2,设计IDC机架约3500架,单机架功率达4.4~9kW。

机房楼配置东西2个冷冻站,采用节能型的水冷集中式空调系统,每个冷冻站按3+1形式配置大制冷量(单台制冷量3868kW)、高能效比的离心式冷水机组,并配有相应的冷冻水泵、冷却水泵、补水泵、冷却塔、水处理等设备。冷水机组、空调水泵等均采用变频技术,可对系统设计富裕量进行有效调节,改善运行工况,提高空调工作效率,达到节能目的。

空调冷冻水系统(见图1)采用一次泵变流量机械循环式系统,在部分负荷工况运行时达到节能目的;利用高位膨胀水箱进行系统定压,冷冻水和冷却水的主干管采用2N配置且每层末端空调采用环网方式,避免了管网单点故障;每个冷冻站配置一个体积为500m3的蓄冷罐,每个蓄冷罐配置2台流量为900m3/h的释冷水泵,实现空调系统全年不间断供冷,保障通信设备正常运行。